zhi125 发表于 2024-07-01 15:24 有这种,可以看面板线接对没有
破影成双 发表于 2024-07-01 15:24 是的全部插头都空的,我困惑的是昨天间断性跳闸,推上去能用,今天变成一推就跳了。
崇州飘哥 发表于 2024-07-01 15:38 那有可能是厨房空开出问题了
Kingyi1230 发表于 2024-07-01 15:38 本帖最后由 Kingyi1230 于 2024-7-1 15:41 编辑 推不上去,应该是严重短路了。 按照以下步骤排查: ①所有插座上的电器全部去掉→不跳闸,再确认各电器; ②依然跳闸→拆卸各插板,优先看容易进水或者环境油污重的插板,断电再拆,注意安全; ③再跳闸,考虑管路内部的电源线有磨损破裂,短路→万用表测量电阻是否正常,建议专业电工操作
破影成双 发表于 2024-7-1 15:24 是的全部插头都空的,我困惑的是昨天间断性跳闸,推上去能用,今天变成一推就跳了。 ...
Kingyi1230 发表于 2024-07-01 15:45 昨天间隙性跳闸是因为短路不严重,电流超过负荷还要等待一定的时间才跳闸。今天一推就跳闸,就说明经过昨天的多次短路,烧蚀已经很严重了,相当于火线和零线2个已经粘接在一起了,会立即跳闸形成保护。
xiayu6186 发表于 2024-07-01 15:54 哪个位置,我检查收费高,可以搞