发表于 2024-7-1 15:08
|
显示全部楼层
来自: 四川省 移动数据上网公共出口
前天强电井整层楼总闸跳了,可能是隔壁装修引起,昨天开始家里数次厨房跳闸,推上去又能用。
今天开始推上去家里厨房+总闸+强电井自己户三处一起跳,已经空出了厨房这路所有插头。
找物业电工说忙不过来,还不知道什么时候能修理。
就想着自己先排查一下,我的想法是先从中间位置找个插座拆开,把后面的电线断掉,如果不跳了就是后面线路原因,如果还跳就在跳几个插座断开前面的电线,先把短路位置找到。
但是没有操作过,不知道是否正确,特来请教一下,谢谢。
更新排查了前面几处,顺利做了晚饭。
后面几处有些问题不确定。
现在把图一处线取掉,前面的能正常使用了,此处有一点破皮。
后面一处插座有受潮的情况,不知道是不是这里问题,
另有一处开关拆开只接了一根线,另一根可能是后来脱落了,我也不知道是不是这里问题。
再更新:检查到目前,初步判断是图1到图2处的线路问题,图2处看上去受潮了。应该是要换线吧,不知道这么粗拖的动不了
打算先更换接线端子、插座、防水盒。


|
友情提示:发言及回复仅代表网友观点,不代表本站立场!
|