[其他] 有偿求助三相三线高压电表接线

kanelove
UID 598939
 楼主| 发表于 2020-5-22 22:28 | 显示全部楼层 来自: 四川省成都市 移动
kanelove 发表于 2020-5-22 22:27
是从电流表串联过来的

单项交流电流表不分极性,目前数据正常
抽烟少火
UID 644669
发表于 2020-5-22 22:31 | 显示全部楼层 来自: 四川省凉山州 电信
kanelove 发表于 2020-5-22 22:27
1、没有补偿。。。
2、高压相序错了,用二次线已校正。
我现在就是觉得没有补偿,出现反向电流。 ...

高压相序错了如果是A跟B,或者B跟C错了2元件计量就要出问题,后端你咋个换二次线都不行,2元件互感器只有AC相一次侧错了,二次侧校正才能正确计量,AB,BC相序错了就不能校正了,高压没补偿,你低压应该有补偿啊
蓝牌
UID 936768
发表于 2020-5-22 23:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 四川省成都市 电信
kanelove 发表于 2020-05-22 22:27
是从电流表串联过来的

建议还是建立一个独立的安全短接回路
yuxiang99999
UID 991894
发表于 2020-5-22 23:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 四川省 移动数据上网公共出口
按照说明书,我以前自己接过