lzs131116 发表于 2021-12-07 19:21 我看得着急。。。 这是真飘窗不能敲,看到一个哥们儿说敲了砌砖上来,胆子也是大。那两块板的配筋都不一样,下面那块一般配筋8@200(构造配筋),上面那块板配筋8@150(要上人考虑荷载),所以正常情况不能敲。为什么那哥们儿敲了砌砖也没垮?因为钢筋混凝土是弹性工作状态,极限值比设计值大很多。如果接近于极限值直接就会塌。介于设计值和极限值期间就会开裂(离塌不远了)这些都是理论状态,再加上施工的骚操作把富裕度吃完了,那就等着塌吧。
lzs131116 发表于 2021-12-7 19:29 因为打字太累。详细原理不多说了。本人从事了16年结构设计。当然你打了,80%的概率不会塌。虽然是构造配筋 ...
成都老易 发表于 2021-12-7 19:29 哈哈 我以为 你先下手了
lzs131116 发表于 2021-12-07 19:29 因为打字太累。详细原理不多说了。本人从事了16年结构设计。当然你打了,80%的概率不会塌。虽然是构造配筋。i如果施工按设计做的。还是问题不大。如果他这个梁(地面到窗台这个高度,一般是500-600)是结构提供刚度需要,那么地震来了,优先破坏的就是两段的剪力墙或者位移超过规范限制