小区里的麻将馆,8个包间,8台1.5P的空调,店老板请我的同学安装了柴油发电机,开始是用32的单缸柴油机带动20KW的三相发电机,输出空调分了两相,还有一相供冰柜,照明等。有天下暴雨停电了,于是就发电,上午没人打牌,就一相电带的冰箱冰柜,大概有一个多小时,没电了,拆开看发电机烧毁了,是铝丝绕的。
同学想到是负载不平衡造成的,于是花了2000多在某宝上买了全铜的 单相220V 20KW的发电机回来,单相全部带动,不存在负载不平衡了,运回来,费心费力装好,试机,空调冰箱一个一个地打开,结果空调还没有开完,那单缸32的柴油机就冒黑烟熄火了;柴油机功率不够了,同学问店家可以用4缸机做动力不?店家说完全可以。
于是同学就把自己的4缸4100柴油机三相30KW发电机组用液压推车推到麻将馆,有朋友会问:有30KW的发电机还换什么20KW上去呢?是的,同学那个是三相的,他说如果负载不平衡照样烧。就这样光调换两个发电机的皮带轮就整了一天多,因为没有拉马,最后用电焊焊个支架,用千斤顶顶出来的。
欢欢喜喜装好,试机,冰柜空调一个个运行,当8台空调运行的时候,四缸机居然冒黑烟,几分钟后,发电机冒烟了;拆开看,发电机烧毁了,仔细看,是励磁绕组烧毁,转子和发电线圈没有烧毁,这下同学无语了。
同学请来专业人士,找到问题了:老式空调耗电大,发电机存在虚标,解决方法入手75KW发电机组 |