1:先说热量的辐射问题。按照《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 附录表B.1.1-1 、水泥、石材或陶瓷面层单位地面面积的向上供热量和向下传热量(W/m²)
大家可以看到这张技术规程试验数据里面并没有符合我们南方一般习惯使用的16MM管径和PERT材质,以及盘管间距的参考数据,我们只能按照等面积法进行相对换算。参考表上平均水温55度,间距200,公称外径20mm 向上辐射量是179.0 约等于 间距150,工程外径16mm 向上辐射量107.4 W/m²。所以大家看看你们所谓的专业地暖公司在配型表里面写的120W /m² 是怎么来的,真的有专业的设计吗! 2,再说分室温控的问题,请各位用户你们打开自己的温控器或者把温控器全部关闭 了,你注意观察,你看看你设备还在继续工作吗。如果在,那么我告诉你你这个所谓的温控器根本起不到节能的作用,因为设备根本不会听他指挥。这里面的内容太多了,我也不方便多说。我给大家伙要一个真正成都商品房采暖使用费用情况的参考 3,参考数据 设计室内温度20摄氏度,地点成都市区商品房,工作时间30天,屋内全开 采暖面积50平方 ,燃气量:150~200方 采暖面积100平方,燃气量 250~300方 采暖面积150平方,燃气量350~400方 采暖200~300平方,燃气量600~900方 乘以自己的燃气费用,看看自己家里使用费,如果超过这个数,就2个原因造成,第一设备本身热效率低,第二你的安装企业根本不懂采暖工作原理,只是胡乱的拼凑,能加热就交差,丝毫不考虑您长期的使用情况。对了,我重复一句,是根本不懂。 还有很多很多。。。
|