之前办公室的空调有点问题,运行一段时间就不能制冷制热。后来房东说他出钱,我就没自己动手,吃喝找了个修空调的商家。
来检查一下说是缺氟,当然缺氟确实会有这个故障,那就加吧。加完还把我的启动电容给换了。弄完试了一会儿正常,后来一直没用这个空调,最近开始热了开制冷,半小时到一小时后就不制冷了,其实就是一直没修好。
因为外机在阳台上,很方便拆。打开检查了一下,压缩机很烫,应该又是高温保护了。高温有很多原因,缺氟,氟过量,散热片脏,风扇等些,检查后这些都正常。怀疑压缩机启动性能不行,瞬间没起来,电流全部变成了热量导致高温。启动不行可能就是电容性能不好。对比了一下商家给我换的电容直径比原装小了一圈,用万用表测量一下,电容容量是够的,标称60微法实际也是60微法,原装电容标称60现在还有57左右(2010年出厂)。很多人认为新换的60,旧的只有57,那肯定是新的性能更好。实际上很多人忽略了一点,电容不光要看容量,还要看ESR,这个参数对启动性能影响很大,尤其是大匹数的空调对这个很敏感,当然大部分修空调的你问他ESR是啥他都说不出来,当然他们也没条件和仪器测。 然后我把原装电容换回去了,运行了几天一切正常,再也没高温停机保护了。目前运行电流12A,正常应该10A左右,感觉比正常高了点,估计氟加的有点多了,改天拿个压力表来看下。
可能很多人看不懂,简单点说就是,修空调的把我没坏的电容给换了,当然维修时顺便把电容换了也是正常操作,毕竟用了那么多年了。问题在于新换的电容比较撇,Esr内阻比原装的大,特定情况下就会出问题。



|