发表于 2019-9-17 18:06
来自手机
|
来自: 四川省 移动数据上网公共出口
@ll.142 发表于 2019-09-17 14:53
我来讲下自制零冷水系统的方法:
一、 水管部分
1、装修时预埋三根水管(我是只做了厕所部分),分别是热进、热出、废出。(是废,不是回。其实也可以不埋废水管,直接排下水)
2、热进上安装水流传感器,这个用于检测有水流时启动温控电路。
3、热进上安装水温传感器,这个用于检测水温。
4、热出上安装常开电磁阀,这个受温控电路的通电延时继电器控制。
5、废出上安装常闭电磁阀,这个受温控电路的断电延时继电器控制。
二、温控电路部分
1、选择干燥环境(我选择的吊顶内,预埋管)安装温控电路。
2、5V1A手机充电头一个常通电(这个就是待机耗电<5W),5V继电器一只,水流传感器接入初级,次级接给整个温控电路其他部分供电(220V)。这部分作用是实现通水自动启动温控电路。
3、购买高精度温度控制器,输入端接入2项中的220V电。输出端接三个零件(断电延时继电器、通电延时继电器、220V转12V 5A电源)
4、两个继电器受控端,接入12V电,断电延时继电器输出接常闭电磁阀(废出),通电延时继电器输出接常开电磁阀(热出)。
三、控制原理。
1、我设置的最低26,最高28.
2、当打开水龙头时,水流传感器启动,整个系统即启动(约1秒)。
3、系统启动后,水温传感器立即检测到水温低于26,温度控制器动作,同时控制两个延时继电器工作。
4、此时断电延时继电器立即工作,废出水管开始排水,2秒后(可设置)通电延时继电器工作,热出水管断水。这时水龙头会断水,再次出水时间由温差决定。
5、当水温到达28时,温度控制器动作,切断220V(控制信号)。这时通电延时继电器会立即被切断,热出水管重新出水。2秒后(可设置)断电延时继电器被切断,废出水管断水。
就愣个,杀割。
历害了,专业
|
|